#1
|
|||
|
|||
Странное поведение радиатора
Eugene Muzychenko написал(а) к All в Nov 15 19:53:44 по местному времени:
Привет! В квартире осенью поменяли старые чугунные радиаторы на биметаллические. На каждой из труб (после байпаса) поставили по запорному шаровому крану, плюс между нижним (так было удобнее) шаровым краном и радиатором - по многооборотному крану для регулировки. Когда дали отопление, открыл все радиаторы - грелись полностью. Пока не похолодало, держал их почти закрытыми. Потом стал постепенно открывать - все, кроме одного, нормально нагревались, а оставшийся нагрелся только сверху, снизу же был совершенно холодным. Корпус многооборотного крана тоже был холодным, а нижнего шарового - горячим. Попробовал снова спустить воздух - его не было, из крана Маевского сразу текла вода. Предположив, что с какой-то стороны плохо пропускает запорная арматура, по очереди перекрывал верхний и нижний запорные, а потом - регулировочный. В открытых положениях из крана Маевского идет струя с хорошим напором. Слив таким образом с пол-литра, закрыл кран Маевского, оставив остальные полностью открытыми - нижняя часть слегка нагрелась за время притока через нижнюю трубу, но через полчаса снова остыла. Тогда уже подставил кастрюлю и слил около двух литров через нижнюю трубу. После этого радиатор быстро прогрелся полностью, и теперь остается горячим по всей поверхности (разве что нижняя наружная часть контура чуть холоднее внутренней). Что это могло быть? На ум приходит только какой-нибудь осадок, который занесло через верхнюю трубу, и он забил просвет нижнего патрубка, а когда я слил пару литров током снизу вверх, осадок рассосался. Другие причины могут быть? Всего доброго! Евгений Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20130111 |
#2
|
|||
|
|||
Re: Странное поведение радиатора
Igor Suslyakov написал(а) к Eugene Muzychenko в Nov 15 19:27:14 по местному времени:
Здpавствуй, Eugene! Понедельник 23 Ноября 2015 19:53, ты писал(а) All: EM> Что это могло быть? На ум приходит только какой-нибудь осадок, который EM> занесло через верхнюю трубу, и он забил просвет нижнего патрубка, а EM> когда я слил пару литров током снизу вверх, осадок рассосался. Другие EM> причины могут быть? Врядли. Действительно какая-то гадость приплыла. Вода в кастрюле чистая была, не воняла? У нас похожее было, только с паровым калорифером. Пар шпарил на выходе наружу, но тепла калорифер не давал. Потом однажды совсем всё замёрзло (ну раз не греет, то им не пользовались и кран закрыли, а зря). Паяльной лампой с горем пополам отогрели, дальше пар сам пробил себе дорогу. Но заодно на выходе с паром попёрла чёрная вода. Час наверно так текло пока просветлело. Зато теперь уже второй год из-за этого калорифера в том помещении африка. Не всегда и вентилятор включают, длостаточно и естественного теплообмена. По кр.мере сейчас, по осени, пока ещё морозов нет. С уважением - Igor ... "Умными мы называем тех людей, которые с нами соглашаются..." --- Ужин был отменный, особенно хозяйке удался майонез |
#3
|
|||
|
|||
Странное поведение радиатора
Eugene Muzychenko написал(а) к Igor Suslyakov в Nov 15 11:10:24 по местному времени:
Привет! 23 Nov 15 19:27, you wrote to me: IS> Вода в кастрюле чистая была, не воняла? Темная, воняла. Но без осадка и видимых глазом включений. Один раз сливал из штатного отверстия крана Маевского, другой - полностью выкрутив винт (там около 5 мм диаметр). IS> Зато теперь уже второй год из-за этого калорифера в том помещении IS> африка. А у меня, наоборот, после замены чугунных радиаторов на биметаллические температура ниже, чем обычно. Температуры чугунных радиаторов я уже не помню, но ни на тех, ни на этих руки держать дольше пары секунд невозможно. Количество секций одинаковое, площадь поверхности у новых на вид побольше, а греют они почему-то слабее. Температура у них сейчас около 50 градусов. Всего доброго! Евгений Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20130111 |
#4
|
|||
|
|||
Re: Странное поведение радиатора
Cheslav Osanadze написал(а) к Eugene Muzychenko в Nov 15 11:18:07 по местному времени:
Привет Eugene! 24 Ноя 15 11:10, Eugene Muzychenko -> Igor Suslyakov: EM> А у меня, наоборот, после замены чугунных радиаторов на EM> биметаллические температура ниже, чем обычно. Температуры чугунных EM> радиаторов я уже не помню, но ни на тех, ни на этих руки держать EM> дольше пары секунд невозможно. Количество секций одинаковое, площадь EM> поверхности у новых на вид побольше, а греют они почему-то слабее. EM> Температура у них сейчас около 50 градусов. Надо смотреть на паспортную мощность. Но так как оно всё китай, то паспорт может и врать. Вот тут вкратце про это: http://remo-blog.ru/potreblenie-kvar...unnogo-radiato ra.html https://clck.ru/9cPk5 Мне так же показалось, что весь этот люминь греет слабее, хоть и разгоняется значительно быстрей. Cheslav. ... Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго. --- ... |
#5
|
|||
|
|||
Странное поведение радиатора
Eugene Muzychenko написал(а) к Cheslav Osanadze в Nov 15 15:50:53 по местному времени:
Привет! 24 Nov 15 11:18, you wrote to me: CO> Надо смотреть на паспортную мощность. Но так как оно всё китай, то CO> паспорт может и врать. Даже если паспорт и врет - каким образом китайцы могут так зарезать мощность, чтобы она оказалась ниже, чем у чугуняки? Стояли, как я понял, банальные МС-140 (175 Вт). Вот тут пишут, что с биметаллическим "нужно рассчитывать на 150 Вт". http://remo-blog.ru/otoplenie/moshhn...go-radiatora.h tml Это как-то совсем маловато - площадь больше, теплопроводность выше. Если хотя бы 170 дают - уже должно быть одинаково. А чугунные еще были крашены на много слоев (больше миллиметра краски). CO> Мне так же показалось, что весь этот люминь греет слабее А вот почему, интересно? Всего доброго! Евгений Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20130111 |
#6
|
|||
|
|||
Странное поведение радиатора
Eugene Muzychenko написал(а) к Nickita A Startcev в Nov 15 00:04:31 по местному времени:
Привет! 24 Nov 15 16:03, you wrote to me: NS> разве что "обдув хуже", если мы про батареи центрального/водяного NS> отопления. А обдув там как может быть хуже? Судя по виду, обтекание поверхности потоком снизу вверх у ребристых должно быть получше, чем у гладких. Всего доброго! Евгений Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20130111 |
#7
|
|||
|
|||
Re: Странное поведение радиатора
Cheslav Osanadze написал(а) к Eugene Muzychenko в Nov 15 20:16:10 по местному времени:
Привет Eugene! 25 Ноя 15 00:04, Eugene Muzychenko -> Nickita A Startcev: NS>> разве что "обдув хуже", если мы про батареи центрального/водяного NS>> отопления. EM> А обдув там как может быть хуже? Судя по виду, обтекание поверхности EM> потоком снизу вверх у ребристых должно быть получше, чем у гладких. Может я и ошибаюсь, но вроде, в биометалле трубки под теплоноситель тоньше, чем в чугунных. Отсюда и скорость теплоносителя ниже. Получается как чугунные, с прикрытым регулятором. Cheslav. ... О женщине или хоpошо, или женись. --- ... |
#8
|
|||
|
|||
Странное поведение радиатора
Eugene Muzychenko написал(а) к Cheslav Osanadze в Nov 15 11:59:47 по местному времени:
Привет! 24 Nov 15 20:16, you wrote to me: CO> Может я и ошибаюсь, но вроде, в биометалле трубки под теплоноситель CO> тоньше, чем в чугунных. Отсюда и скорость теплоносителя ниже. Вариант, кстати. Только не скорость ниже, а теплопередача хуже. Сейчас измерил (контактным термометром) температуры на 8-секционном радиаторе: на входном кране - 50, на середине передней пластины первой секции - 46, там же на последней секции - 43. А на чугунных, скорее всего, одинаковая температура по всей поверхности. Грустно, блин. Придется наращивать. Всего доброго! Евгений Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20130111 |
#9
|
|||
|
|||
Re: Странное поведение радиатора
Cheslav Osanadze написал(а) к Eugene Muzychenko в Nov 15 11:21:59 по местному времени:
Привет Eugene! 25 Ноя 15 11:59, Eugene Muzychenko -> Cheslav Osanadze: CO>> Может я и ошибаюсь, но вроде, в биометалле трубки под CO>> теплоноситель тоньше, чем в чугунных. Отсюда и скорость CO>> теплоносителя ниже. EM> Вариант, кстати. Только не скорость ниже, а теплопередача хуже. Сейчас EM> измерил (контактным термометром) температуры на 8-секционном EM> радиаторе: на входном кране - 50, на середине передней пластины первой EM> секции - 46, там же на последней секции - 43. А на чугунных, скорее EM> всего, одинаковая температура по всей поверхности. Ага. Там устройство такое. Просто труба, обёрнутая рёбрами. А в чугунных сам радиатор весь пустотелый. EM> Грустно, блин. Придется наращивать. Cheslav. ... Говори кратко, проси мало, yходи быстро --- ... |
#10
|
|||
|
|||
Странное поведение радиатора
Gennadij Pastuhov написал(а) к Eugene Muzychenko в Nov 15 09:28:36 по местному времени:
Нello, Eugene Muzychenko. On 25.11.15 11:59 you wrote: EM> 24 Nov 15 20:16, you wrote to me: CO>> Может я и ошибаюсь, но вроде, в биометалле трубки под CO>> теплоноситель тоньше, чем в чугунных. Отсюда и скорость CO>> теплоносителя ниже. EM> Вариант, кстати. Только не скорость ниже, а теплопередача хуже. EM> Сейчас измерил (контактным термометром) температуры на EM> 8-секционном радиаторе: на входном кране - 50, на середине EM> передней пластины первой секции - 46, там же на последней секции - EM> 43. А на чугунных, скорее всего, одинаковая температура по всей EM> поверхности. А какой из бытовых электронных термометров нынче фидорулез? EM> Грустно, блин. Придется наращивать. Всего доброго! Евгений EM> Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- EM> GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20130111 * Origin: Fox Tracks, EM> Novosibirsk, Russia (2:5000/14) -- Best regards! Posted using Нotdoged on Android at railway --- Нotdoged/2.11/Android |