Eugene Muzychenko написал(а) к Cheslav Osanadze в Sep 22 09:10:30 по местному времени:

Привет!

21 Sep 22 06:01, you wrote to me:

EM>> Каждый предпочел зимой остаться со сгоревшими ТЭНами?

CO> Там их три. Если пропустил - речь была про три фазы.

Когда я в своем трехфазном котле соединял ТЭНы треугольником, как было предусмотрено производителем, там дважды горело по два из-за перекоса. Выживший ТЭН, вдобавок работавший на пониженном напряжении, вряд ли смог бы спасти дом от замерзания.

Так что я предпочел бы лишний раз вручную включить котел, обесточенный защитой, нежели в срочном порядке искать и менять блок ТЭН.

Но радикально проблема решилась только после перемонтажа на звезду.

Всего доброго!
Евгений Музыченко
fi-do@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать)

--- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20180707
Ответить с цитированием
  #172  
Старый 21.09.2022, 10:43
Eugene Muzychenko
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Проводимость воды

Eugene Muzychenko написал(а) к Igor Suslyakov в Sep 22 09:18:56 по местному времени:

Привет!

21 Sep 22 08:27, you wrote to Cheslav Osanadze:

IS> Или вода недостаточно чистая и проводимость всё-таки есть?

Э-э-э... Тебе приходилось встречать в водопроводе воду хотя бы двойной дистилляции?

Всего доброго!
Евгений Музыченко
fi-do@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать)

--- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20180707
Ответить с цитированием
  #173  
Старый 21.09.2022, 10:53
Cheslav Osanadze
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Защита от перекоса фаз

Cheslav Osanadze написал(а) к Eugene Muzychenko в Sep 22 08:39:31 по местному времени:

Привет Eugene!

21 Сен 22 09:10, Eugene Muzychenko -> Cheslav Osanadze:

CO>> Там их три. Если пропустил - речь была про три фазы.

EM> Когда я в своем трехфазном котле соединял ТЭНы треугольником, как было
EM> предусмотрено производителем, там дважды горело по два из-за перекоса.
EM> Выживший ТЭН, вдобавок работавший на пониженном напряжении, вряд ли
EM> смог бы спасти дом от замерзания.

EM> Так что я предпочел бы лишний раз вручную включить котел, обесточенный
EM> защитой, нежели в срочном порядке искать и менять блок ТЭН.

EM> Но радикально проблема решилась только после перемонтажа на звезду.

Кажется, там именно звездой они все и были. Но - могу и приврать.:)



Cheslav.


... Англия. XVI век. Тауеp. Надпись над дыбой: "Оттянись со вкусом".
--- ...
Ответить с цитированием
  #174  
Старый 21.09.2022, 10:53
Cheslav Osanadze
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Проводимость воды

Cheslav Osanadze написал(а) к Igor Suslyakov в Sep 22 08:41:42 по местному времени:

Привет Igor!

21 Сен 22 09:18, Eugene Muzychenko -> Igor Suslyakov:

IS>> Или вода недостаточно чистая и проводимость всё-таки есть?

EM> Э-э-э... Тебе приходилось встречать в водопроводе воду хотя бы двойной
EM> дистилляции?

Кстати да, вспомним кипятильники на основе лезвий. Есть даже такие чайники, работающие на этом же принципе, без ТЭНа.



Cheslav.


... В зеркальном карпе обычно отражается довольная харя рыбака.
--- ...
Ответить с цитированием
  #175  
Старый 21.09.2022, 12:23
Oleg Nazaroff
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Один дом.

Oleg Nazaroff написал(а) к Igor Suslyakov в Sep 22 09:26:23 по местному времени:

Доброго времечка, Igor Suslyakov.
Вы писали 21.09.22 8:45:

IS>>> Фантастика. Может это остатки от старой сети на 127В? Но та сеть тоже была расчитана на
IS>>> меньшую мощность.
ON>> Нет, сразу 220 было. На 127 в первом бабкином доме были жырные, но медные провода, в тканевой
ON>> оболочке еще поверх резины.
IS> Фантастика. Большинство советских домов такого запаса не имело.

То что я называю говном это запас??

ON>> А к пластиковому джакузи куда заземление прикажете? ;) в воду прям опустить?
IS> Я подчеркнул. Надо - и к металлическому смесителю провод подведёшь, даже если он прикручен на
IS> пластик. Зато выполняется требование уравнивания потенциалов, и самое смешное - вполне
IS> выполняет защитные функции.

Ещё раз. Кто из нас в танке??? Ванна ПЛАСТИКОВАЯ_, от слова вся вместе с ногами, и в какое-какое место _ДИЭЛЕКТРИКА надо ввернуть заземление? Ошейник с землёй не надо одеть, не?

ON>> Нихачу думать Ж+D
IS> Но советовать горазд. Впрочем не удивительно, тоже, ведь, из страны Советов?

На основании опыта - пуркуа не па то?

ON>> Это неполезно - вокруг же одни идиоты. Давеча только соседу отвесил волшебного пинка, увидев
ON>> заземление на батарею. Это никогда не кончится...
IS> Не рекомендуется. Запрещено на газ. На водопровод допускалось, но надо правильно этот термин
IS> понимать: кому допускалось и для чего. Ну и всё-таки если лень искать в ПУЭ - поищи у Повного,
IS> у него там в картинках доходчиво.

Мы не можем знать, что это земля. Мож он нуль из розетки туда запускает, а мож и нуль с фазой путает. Так что с пинком надежней чтоб ни того ни другого не допускать.

ON>> Стиралка у меня отключается при открытии крана, обучены ужо.
IS> Весело, зашёл руки помыть - стиралка брейк. :)))

Мой, чо. Зачем их в ванной мыть? Раковина есть.

ON>> Или стираем или моемся. Трубы пластиковые, ванна пластиковая, краны электронные. Фазу в
ON>> руках держал. Одновременно со стиралкой. Не сидя в воде, но касаясь ;) Лампочка не зажглась
ON>> ;)
IS> А зачем фазу голой в санузел заводить? Без защит?

Чтоб попробовать, зачем еще. Папу не убило - можно пользоваться ;)

--
2:50/700 aka ex.2:5020/612
--- Нotdoged/2.13.5/Android
Ответить с цитированием
  #176  
Старый 21.09.2022, 12:23
Oleg Nazaroff
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Один дом.

Oleg Nazaroff написал(а) к Igor Suslyakov в Sep 22 09:28:03 по местному времени:

Доброго времечка, Igor Suslyakov.
Вы писали 21.09.22 8:43:

CO>>>>> Естественно, что УЗО должно быть включено.
IS>>>> Нет, такой эксперимент с батарейкой надо проводить на обесточенном УЗО,
CO>>> Включено не в сеть! Ручка переведена в положение Вкл.
ON>> Какая нахрен сеть в магазине то? _))
IS> В розетке на столе продавана. Нет в электромагазине такого - бежать надо от такого магаза.

Нда? Ничо что там игде ваши снабженцы оптом закупаются - на столах даже кассы нетути, не то что розеток?

--
2:50/700 aka ex.2:5020/612
--- Нotdoged/2.13.5/Android
Ответить с цитированием
  #177  
Старый 21.09.2022, 12:23
Oleg Nazaroff
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Один дом.

Oleg Nazaroff написал(а) к Igor Suslyakov в Sep 22 10:26:04 по местному времени:

Доброго времечка, Igor Suslyakov.
Вы писали 21.09.22 8:41:

IS>>> Ну годом-двумя позже компы в учебные заведения начали поставлять. Это я официально на
IS>>> калькуляторах учился, неофициально уже вполне компы осваивал.
ON>> А я официально на счетах и Феликсе ;)))
IS> А на нас как раз отменили логарифмическую линейку, но не табилцы Брадиса.

И то и другое помню, но не факт что были в программе. Линейкой папа учил ДО школы ;)))


--
2:50/700 aka ex.2:5020/612
--- Нotdoged/2.13.5/Android
Ответить с цитированием
  #178  
Старый 21.09.2022, 12:23
Oleg Nazaroff
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Один дом.

Oleg Nazaroff написал(а) к Igor Suslyakov в Sep 22 10:28:28 по местному времени:

Доброго времечка, Igor Suslyakov.
Вы писали 21.09.22 8:32:

ON>>>>>> А это и не скоропись. Ты сам в понятиях плаваешь.
IS>>>>> Абревиатуры, сокращения. Давались в т.ч. и на занятиях по скорописи.
ON>>>> Скорописи в программе не было, это либо инициатива чья-то, либо внеклассное занятие.
IS>>> Да. Но абревиатуру "в т.ч." и прочие "т.е.", "т.п. и т.д." у нас знали все.
ON>> Но это еще советская школа ;))
IS> Ну а я об чём выше?

О том что это - скоропись. В скорописи это одним взмахом записывается, без букв и знаков препинания ;)

ON>> Значит еще раньше точно Украина ;) Русь пластиковый уже имхо, а там железо с чугунием ;)))
IS> Тоже железный, но чугуния не помню.

Я его разбирал, там в основании пластина чугунная для устойчивости ;)

--
2:50/700 aka ex.2:5020/612
--- Нotdoged/2.13.5/Android
Ответить с цитированием
  #179  
Старый 21.09.2022, 12:23
Oleg Nazaroff
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Один дом.

Oleg Nazaroff написал(а) к Cheslav Osanadze в Sep 22 10:43:45 по местному времени:

Доброго времечка, Cheslav Osanadze.
Вы писали 21.09.22 6:09:

CO>>> Вопрос был риторический.:) ясное дело - никто не хотел остаться с вырубленным электрокотлом
CO>>> зимой. Так что - такой предохранитель не нужен.
ON>> Без тэна то зимой сподручней, понимааю ;)))
CO> Он же не один, на трёх то фазах.

Один на сдохшей фазе и остается ;)))

--
2:50/700 aka ex.2:5020/612
--- Нotdoged/2.13.5/Android
Ответить с цитированием
  #180  
Старый 21.09.2022, 12:23
Oleg Nazaroff
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Один дом.

Oleg Nazaroff написал(а) к Cheslav Osanadze в Sep 22 10:44:28 по местному времени:

Доброго времечка, Cheslav Osanadze.
Вы писали 21.09.22 6:09:

CO>>>>> Естественно, что УЗО должно быть включено.
IS>>>> Нет, такой эксперимент с батарейкой надо проводить на обесточенном УЗО,
CO>>> Включено не в сеть! Ручка переведена в положение Вкл.
ON>> Какая нахрен сеть в магазине то? _))
CO> Вот именно.

Если и есть - то после кассы ;))

--
2:50/700 aka ex.2:5020/612
--- Нotdoged/2.13.5/Android
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot