  #111  
Старый 09.10.2018, 22:22
Igor Suslyakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: ляминь

Igor Suslyakov написал(а) к Alexander Hohryakov в Oct 18 20:58:18 по местному времени:

Здpавствуй, Alexander!

Вторник 09 Октября 2018 13:48, ты писал(а) Gennadij Pastuhov, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:5080/102.156+5bbc6e1d:


GP>>>>>> Если линия защищена, то перегрузка ей не страшна.
EM>>>>> Если линия с максимально допустимым током 16 А защищена
EM>>>>> обычными тепловыми автоматами на 16 А, в ней довольно долго
EM>>>>> может протекать ток, заметно превышающий максимальный.
GP>>>> Если ты приведёшь пример бытового устройства, "довольно долго"
GP>>>> потребляющего 3520 Вт или выше, буду тебе премного благодарен.
IS>>> Сварочный аппарат. Балкон переделать, к примеру.
GP>> Тот, кто будет его питать через провод в 1.5 квадрата, всё равно
GP>> сделать ничего не успеет.
AН> Сарай с парилкой был прикольнее.

У нас же народ любить иметь то, что охраняет. Напарник рассказывал, что его сосед по гаражу из жадности проводку на освещение гаража сделал спизженным проводом. Ага, киповским, для компенсации термопар. Дальше надо? ;)

AН> Мне этим летом знакомый джентльмен делал забор; он объяснял, что
AН> удлинитель (у него был как раз сечением полтора квадрата) надо
AН> полностью сматывать с катушки, чтобы индуктивность не ухудшала
AН> параметры дуги.

Чтоб кабель удлинителя не поплавился. А дуге хуже он врядли сделает.

AН> Так оно или нет, но он всегда сматывал и аппарат всегда работал,
AН> воткнутый в шестнадцатиамперную розетку. В доказательство могу выслать
AН> фото забора.

Фото удлинителя интереснее. Если самопал из катушки из-под сварочной проволоки, как раз железной - так и будет. Индуктивность на пластмассовой катушке существенно меньше, меньше и влияние, на себя, и на дугу.

С уважением - Igor
... "Умными мы называем тех людей, которые с нами соглашаются..."
--- Тот, кто смеется последним, возможно не понял шутки.
Ответить с цитированием
  #112  
Старый 09.10.2018, 23:13
Alexander Hohryakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: ляминь

Alexander Hohryakov написал(а) к Igor Sabadah в Oct 18 23:22:10 по местному времени:

Здpавствуй, Igor!

Вторник 09 Октября 2018 12:13, ты писал(а) мне, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:5020/545.6+5bbc7179:

IS>>> Кстати народ, мне тут предстоит обустройство нового жилья и я
IS>>> обращаюсь к коллективному разуму, как лучше сделать проводку в
IS>>> квартире, на сколько групп делить и тд...

AН>> Хорошо, дёшево, быстро, что вычёркнуть?

IS> Ну вообще-то можно вычеркнуть последние две...

Тогда зависит от твоих потребностей, трудно что-то посоветовать со стороны. Главное - побольше розеток, их всегда не хватает, сколько бы их не было.


С уважением - Alexander
--- -
Ответить с цитированием
  #113  
Старый 09.10.2018, 23:13
Alexander Hohryakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: ляминь

Alexander Hohryakov написал(а) к Michael Belousoff в Oct 18 23:58:22 по местному времени:

Здpавствуй, Michael!

Вторник 09 Октября 2018 22:11, ты писал(а) Igor Suslyakov, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:5020/830.911@fidonet.org+5bbd27b4:

MB> Если у меня включить сразу посудомойку, стиралку, да ещё бойлер
MB> греется, то вышибет автомат. Об этом я сразу же узнаю, поскольку
MB> пропадёт интернет. (Так уж получилось, что роутер питается от
MB> кухонно-ванно-туалетной группы, хотя территориально в другом месте.)

Теперь я знаю, почему ты так надолго исчезал из ФИДО :-)


С уважением - Alexander
--- -
Ответить с цитированием
  #114  
Старый 09.10.2018, 23:13
Alexander Hohryakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: ляминь

Alexander Hohryakov написал(а) к Michael Belousoff в Oct 18 23:59:32 по местному времени:

Здpавствуй, Michael!

Вторник 09 Октября 2018 22:12, ты писал(а) мне, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:5020/830.911@fidonet.org+5bbd27f1:

AН>> Мне этим летом знакомый джентльмен делал забор; он объяснял, что
AН>> удлинитель (у него был как раз сечением полтора квадрата) надо
AН>> полностью сматывать с катушки, чтобы индуктивность не ухудшала
AН>> параметры дуги. Так оно или нет, но он всегда сматывал и аппарат
AН>> всегда работал, воткнутый в шестнадцатиамперную розетку. В
AН>> доказательство могу выслать фото забора.

MB> Какой срач по поводу индуктивности бифилярно смотанного удлинителя и
MB> нагрева провода из-за этой индуктивности был летом на радиокоте - это
MB> ж просто пейсня! :-)

Кота я иногда почитываю, казалось бы, уровень там повыше.

MB> А разматывать провод, особенно в полтора
MB> квадрата, действительно надо бы, иначе и вправду может перегреться.

Электрики однажды натягивали дюралайт (декоративный прозрачный цветной шланг с лампочками внутри) на каркас. Чтобы он легче гнулся, догадались включить. Та часть, которую они гнули и привязывали к каркасу, действительно грелась и слегка размягчалась, а та, которая была ещё намотана на катушку, ОЧЕНЬ грелась. Когда пошёл дым, заметили, отключили, помножили цену одного метра на длину...


С уважением - Alexander
--- -
Ответить с цитированием
  #115  
Старый 10.10.2018, 00:13
Alexander Hohryakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: ляминь

Alexander Hohryakov написал(а) к Igor Suslyakov в Oct 18 00:43:40 по местному времени:

Здpавствуй, Igor!

Вторник 09 Октября 2018 20:12, ты писал(а) Vadim Makarov, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:5020/545.35+5bbcd417:

SV>>>>> Удлинитель, куда воткнута микроволновка на 1.6кВт и
SV>>>>> электрочайник на 2.2кВт. У меня на время замены газовой плиты
SV>>>>> было примерно так, только роль микроволновки исполняла
SV>>>>> электроплитка. Правда, одновременно всё ж старались не
SV>>>>> включать.
GP>>>> Чайник был без свистка и автоотключения?
SV>>> Свисток некуда втыкать, автоотключение работало через раз.
VM>> Видал, даже в деле, электрочайники со свистком. Выпуск - начало
VM>> 90х.

IS> Конверсионные, наверно. У нас местный Термотрон делал в т.ч. и
IS> электрочайники, с электронным блоком, который должен был его
IS> отключать. Чайник свистел перед отключением. Так их и не пощупал, мне
IS> только платы от этих блоков попадали в количестве, раскуроченные
IS> горе-ремонтёрами.

Не помнишь, в Пагуо была конструкция чайника с датчиком закипания? Хитрая конструкция с перевёрнутой чашкой, там накапливался пар, поплавок опускался, что-то замыкал... Через пару номеров - письма читателей с вопросами, рекомендации автора по отладке, а через полгода - новая конструкция. Про старую он честно признался, что она капризная, новая представляла собой микрофон, полосовой фильтр, усилитель, реле, а располагался микрофон возле свистка :-)


С уважением - Alexander
--- -
Ответить с цитированием
  #116  
Старый 10.10.2018, 00:13
Alexander Hohryakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: ляминь

Alexander Hohryakov написал(а) к Igor Suslyakov в Oct 18 00:57:54 по местному времени:

Здpавствуй, Igor!

Вторник 09 Октября 2018 20:58, ты писал(а) мне, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:5020/545.35+5bbcde47:


IS> У нас же народ любить иметь то, что охраняет. Напарник рассказывал,
IS> что его сосед по гаражу из жадности проводку на освещение гаража
IS> сделал спизженным проводом. Ага, киповским, для компенсации термопар.
IS> Дальше надо? ;)

Рассказ за рассказ. Отец рассказывал: В конце 40-х протянули линию из железной проволоки - не было ни меди, ни алюминия. Народ обзавёлся двумя комплектами лампочек: когда вечером все включали свет, напряжение падало настолько, что 220 меняли на 127.

AН>> Мне этим летом знакомый джентльмен делал забор; он объяснял, что
AН>> удлинитель (у него был как раз сечением полтора квадрата) надо
AН>> полностью сматывать с катушки, чтобы индуктивность не ухудшала
AН>> параметры дуги.

IS> Чтоб кабель удлинителя не поплавился. А дуге хуже он врядли сделает.

Поплавится - совсем дуги не будет.

AН>> Так оно или нет, но он всегда сматывал и аппарат всегда работал,
AН>> воткнутый в шестнадцатиамперную розетку. В доказательство могу
AН>> выслать фото забора.

IS> Фото удлинителя интереснее. Если самопал из катушки из-под сварочной
IS> проволоки, как раз железной - так и будет. Индуктивность на
IS> пластмассовой катушке существенно меньше, меньше и влияние, на себя, и
IS> на дугу.

Забор доделан, джнетльмен ушёл вместе с удлиннителем, тайна останется нераскрытой.


С уважением - Alexander
--- -
Ответить с цитированием
  #117  
Старый 10.10.2018, 00:42
Gennadij Pastuhov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию ляминь

Gennadij Pastuhov написал(а) к Igor Suslyakov в Oct 18 23:15:26 по местному времени:

Рад всех приветствовать! А особенно - Igor!

Вторник октября 09 18 19:52 Igor Suslyakov писал к Gennadij Pastuhov:

IS> Наивный.. Этот нагрев подплавляет по чуть-чуть. Провода ведь ПВ, а не
IS> МГШВ или подобные, которые незначительный перегрев переживут и даже
IS> больше, за счёт "Ш" в составе. А потом и мелкой нагрузки хватит. Самая
IS> интересная нагрузка - холодильник. В среднем жрёт немного. Даже когда
IS> работает компрессор - тоже не так уж много. Но вот пусковой ток... А
IS> там контакт подпортился дурными мозгами. "А чо, оно ведь ненадолго
IS> перегружается". Ты, что, мой ликбез по электрочайникам мимо ушей
IS> пропустил?

Интересно бы померять.

... Jonny wanna live
--- GoldED+/W32 1.1.5-041013 xenofont.chat.ru skype pastuhovgena
Ответить с цитированием
  #118  
Старый 10.10.2018, 00:42
Gennadij Pastuhov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию ляминь

Gennadij Pastuhov написал(а) к Igor Suslyakov в Oct 18 23:16:56 по местному времени:

Рад всех приветствовать! А особенно - Igor!

Вторник октября 09 18 20:50 Igor Suslyakov писал к Gennadij Pastuhov:

IS>>> Частенько в кино показывают грубейшее нарушение ТБ: утро,
IS>>> вскипающий электрочайник, выскакивающие из тостера гренки... Вот
IS>>> СВЧ печку показывают реже в этот момент. И ни в одной инструкции
IS>>> к вышеуказанной технике нет пожелания не включать их
IS>>> одновременно, а попеременно.
GP>> А в чём здесь нарушение?
IS> Превышение мощности нагрузки. Не на квартиру, хотя для старых
IS> хрущёвок и это много - пробки по 6А на группу. А на пару проводов:
IS> розетки паралельно и на одной группе. Или разводи честно, по паре на
IS> каждую розетку. Не обязательно автоматы, но пара на каждую - и тогда
IS> перегружай сколько душе угодно, но в пределах разрешённой мощности на
IS> жилище.

У меня в новой хате 15 кВт. Затрудняюсь представить, как это перегрузить.

... Jonny wanna live
--- GoldED+/W32 1.1.5-041013 xenofont.chat.ru skype pastuhovgena
Ответить с цитированием
  #119  
Старый 10.10.2018, 00:42
Gennadij Pastuhov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию ляминь

Gennadij Pastuhov написал(а) к Igor Suslyakov в Oct 18 23:23:38 по местному времени:

Рад всех приветствовать! А особенно - Igor!

Вторник октября 09 18 20:53 Igor Suslyakov писал к Igor Sabadah:

IS> Если финансы позволяют и технически получится - освещение и розетки
IS> развести по разным группам. На освещение тогда необязательно
IS> трёхпроводный тянуть.

Трёхпроводный лучше в любом случае.

... Jonny wanna live
--- GoldED+/W32 1.1.5-041013 xenofont.chat.ru skype pastuhovgena
Ответить с цитированием
  #120  
Старый 10.10.2018, 00:42
Gennadij Pastuhov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию ляминь

Gennadij Pastuhov написал(а) к Alexander Hohryakov в Oct 18 23:26:14 по местному времени:

Рад всех приветствовать! А особенно - Alexander!

Вторник октября 09 18 23:22 Alexander Нohryakov писал к Igor Sabadah:

AН> Тогда зависит от твоих потребностей, трудно что-то посоветовать со
AН> стороны. Главное - побольше розеток, их всегда не хватает, сколько бы
AН> их не было.

Делал подсчёт, сколько розеток нужно на кухне. Насчитал там 22 электроприбора. Конечно, большинство подключены в индивидуальные розетки, но всё равно, штук 15 должно быть для общего подключения. Построили кухню жене, розеток над столом 8, 2 группы по 4. Одновременно используется не более 3-4.

А в жилых помещениях я бы тянул по плинтусам, ибо передвинули диван - и опа, розетка сзади него.

... Jonny wanna live
--- GoldED+/W32 1.1.5-041013 xenofont.chat.ru skype pastuhovgena
Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot