forum.wfido.ru  

Вернуться   forum.wfido.ru > Прочие эхи > RU.HOME

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #1  
Старый 14.10.2018, 03:32
Nickita A Startcev
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию кондей глючит

Nickita A Startcev написал(а) к All в Oct 18 01:16:32 по местному времени:

Привет, All !

вопрос про подземный стук.
включаю кондей. на 17 градусов.

если повезет - буквально через 15 мин в комнате 17 градусов.

если не повезет, то по датчику даллас повышенной битности (запамятовал имя) в струе от кондея температура быстро падает, потом неспешно растет. опять быстро падает, опять неспешно растет, итд итп. но вот эти вот верхние и нижние пределы могут быть, например, 27 и 25.5 цельсиев. а через пару часов 25 и 21.3 цельсиев, а через полдня уже 17 и 18 цельсиев.

и да, по датчику, мощности кондея достаточно, он очень резво стремится к нужной установке, но проблема в том, что нужная - не та что на пульте. и даже не просто не та, а еще и сильно зависит от каких-то внутренних состояний кондея.


идеи есть?



. С уважением, Никита.
icq:240059686, lj-user:nicka_startcev
... 2B or not 2B = FFFFFFFFFFFFFFFF
--- GoldED+/LNX 1.1.5-b20161221
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 14.10.2018, 13:13
Cheslav Osanadze
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию кондей глючит

Cheslav Osanadze написал(а) к Nickita A Startcev в Oct 18 11:03:02 по местному времени:

Привет, Nickita!

14 окт 18 01:16, Nickita A Startcev -> All:

NS> имя) в струе от кондея температура быстро падает, потом неспешно
NS> растет. опять быстро падает, опять неспешно растет, итд итп. но вот
NS> эти вот верхние и нижние пределы могут быть, например, 27 и 25.5
NS> цельсиев. а через пару часов 25 и 21.3 цельсиев, а через полдня уже 17
NS> и 18 цельсиев.

NS> и да, по датчику, мощности кондея достаточно, он очень резво стремится
NS> к нужной установке, но проблема в том, что нужная - не та что на
NS> пульте. и даже не просто не та, а еще и сильно зависит от каких-то
NS> внутренних состояний кондея.


NS> идеи есть?


Я вообще не спец по кондеям, но первое, что я бы проверил, перед вызовом мастера - температурный датчик, который контролирует температуру в комнате. Он у меня под крышкой, где фильтры, под правым фильтром, на радиаторе.

Его можно отцепить от радиатора и попробовать погреть руками или феном и проследить за реакцией кондея...

А потом - всё равно вызвать мастера.:) Ты же сам не полезешь, например, менять его?



Cheslav.

... Размениваю четвёpтый десяток. Ужас. Тел. 123-456-789
--- ...
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 14.10.2018, 17:43
Eugene Muzychenko
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию кондей глючит

Eugene Muzychenko написал(а) к Nickita A Startcev в Oct 18 15:22:19 по местному времени:

Привет!

14 Oct 18 01:16, you wrote to All:

NS> по датчику даллас повышенной битности (запамятовал имя) в струе от
NS> кондея

Странно, что там делает датчик в струе от кондиционера? Должен быть в щелях для входящего воздуха. И дефлекторы нужно ставить так, чтобы холодный воздух выдувало подальше от заборника. На худой конец - сколхозить щиток, мешающий ему перемешивать воздух непосредственно возле себя.

Всего доброго!
Евгений Музыченко
eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать)

--- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20170303
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 14.10.2018, 18:32
Alexander Hohryakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: кондей глючит

Alexander Hohryakov написал(а) к Eugene Muzychenko в Oct 18 19:10:54 по местному времени:

Здpавствуй, Eugene!

Воскресенье 14 Октября 2018 15:22, ты писал(а) Nickita A Startcev, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:5000/14+5bc3437f:

NS>> по датчику даллас повышенной битности (запамятовал имя) в струе
NS>> от кондея

EM> Странно, что там делает датчик в струе от кондиционера? Должен быть
EM> в щелях для входящего воздуха. И дефлекторы нужно ставить так, чтобы
EM> холодный воздух выдувало подальше от заборника. На худой конец -
EM> сколхозить щиток, мешающий ему перемешивать воздух непосредственно
EM> возле себя.


О! я не обратил внимание на слово "в струе". В струе - это весело.

Очередная номерная история про брёвносушилку. Конструкторы там выбрали уникально неудачное место для психрометра: если даже снять с термометра мокрую ватку, разница между показаниями двух итермометров, расположенных в нескольких сантиметрах друг от друга, составляла несколько градусов. Разработчики поняли, что сморозили херню, в настройках контроллера обнаружилась "коррекция показаний термометра". А как мы разговаривали с ними по поводу этой коррекции - это была пейсня! Но пришлось городить шторки своими силами, гарантийный срок уже окончился.


С уважением - Alexander
--- -
Ответить с цитированием
  #5  
Старый 14.10.2018, 18:52
Cheslav Osanadze
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию кондей глючит

Cheslav Osanadze написал(а) к Eugene Muzychenko в Oct 18 16:40:34 по местному времени:

Привет, Eugene!

14 окт 18 15:22, Eugene Muzychenko -> Nickita A Startcev:

NS>> по датчику даллас повышенной битности (запамятовал имя) в струе
NS>> от кондея

EM> Странно, что там делает датчик в струе от кондиционера? Должен быть
EM> в щелях для входящего воздуха. И дефлекторы нужно ставить так, чтобы
EM> холодный воздух выдувало подальше от заборника. На худой конец -
EM> сколхозить щиток, мешающий ему перемешивать воздух непосредственно
EM> возле себя.

Щиток я колхозил. что бы в ухо не дуло, а растекалось по потолку.


Cheslav.

... Смеpтельный номеp: человек - модеpатоp RU.ANEKDOT
--- ...
Ответить с цитированием
  #6  
Старый 15.10.2018, 02:25
Nickita A Startcev
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: кондей глючит

Nickita A Startcev написал(а) к Cheslav Osanadze в Oct 18 23:37:28 по местному времени:

Привет, Cheslav !


14 Oct 18 , 11:03 Cheslav Osanadze писал к Nickita A Startcev:


NS>> имя) в струе от кондея температура быстро падает, потом неспешно
NS>> растет. опять быстро падает, опять неспешно растет, итд итп. но
NS>> вот эти вот верхние и нижние пределы могут быть, например, 27 и
NS>> 25.5 цельсиев. а через пару часов 25 и 21.3 цельсиев, а через
NS>> полдня уже 17 и 18 цельсиев.

NS>> и да, по датчику, мощности кондея достаточно, он очень резво
NS>> стремится к нужной установке, но проблема в том, что нужная - не
NS>> та что на пульте. и даже не просто не та, а еще и сильно зависит
NS>> от каких-то внутренних состояний кондея.


NS>> идеи есть?


CO> Я вообще не спец по кондеям, но первое, что я бы проверил, перед
CO> вызовом мастера - температурный датчик, который контролирует
CO> температуру в комнате. Он у меня под крышкой, где фильтры, под правым
CO> фильтром, на радиаторе.

CO> Его можно отцепить от радиатора и попробовать погреть руками или
CO> феном и проследить за реакцией кондея...

CO> А потом - всё равно вызвать мастера.:) Ты же сам не полезешь,
CO> например, менять его?

кондей на работе, потолки высокие.
хочецца иметь понимание до того, как зверски насиловать тех, кто должен.
ну и по опыту, кондей иногда самовосстанавливается. обидно будет, если ремонтники придут, а тут внезапно всё работает.

. С уважением, Никита.
icq:240059686, lj-user:nicka_startcev
... Мудрец подкрался незаметно
--- GoldED+/LNX 1.1.5-b20161221
Ответить с цитированием
  #7  
Старый 08.11.2018, 09:03
Nickita A Startcev
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: кондей глючит

Nickita A Startcev написал(а) к Eugene Muzychenko в Nov 18 06:36:24 по местному времени:

Привет, Eugene !


14 Oct 18 , 15:22 Eugene Muzychenko писал к Nickita A Startcev:

NS>> по датчику даллас повышенной битности (запамятовал имя) в струе
NS>> от кондея

EM> Странно, что там делает датчик в струе от кондиционера? Должен быть
EM> в щелях для входящего воздуха. И дефлекторы нужно ставить так, чтобы
EM> холодный воздух выдувало подальше от заборника. На худой конец -
EM> сколхозить щиток, мешающий ему перемешивать воздух непосредственно
EM> возле себя.

так датчик я взял сторонний и просто подержал рядом.

. С уважением, Никита.
icq:240059686, lj-user:nicka_startcev
... сфера Шварцшильда-Дайсона
--- GoldED+/LNX 1.1.5-b20161221
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot