#1
|
|||
|
|||
ИБП
Pavel Zolotarev написал(а) к All в Oct 18 15:00:49 по местному времени:
Привет All! Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены два ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда батарея уже разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться. Подскажите как это реализовать ? Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет. Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо один тип подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора выключаться, а второй нет. Никто так не заморачивался, может что подскажете ? Всего хорошего, Pavel. --- 2:5036/2.0 FastEcho+Таймыр |
#2
|
|||
|
|||
ИБП
Sasha Shost написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 16:48:08 по местному времени:
Нello Pavel! PZ> Никто так не заморачивался, может что подскажете ? один порт там усб через усб-ком встроен второму компу через первый вырубаться научи Sasha http://dr-shost.com http://shostatsky.narod.ru [Team OS/2][Team EDSMO] --- GoldED+/LNX 1.1.5-b20130910 |
#3
|
|||
|
|||
ИБП
Alexey Vissarionov написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 17:03:00 по местному времени:
Доброго времени суток, Pavel! 09 Oct 2018 15:00:48, ты -> All: PZ> Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены PZ> два ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда PZ> батарея уже разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться. PZ> Подскажите как это реализовать ? Старым дедовским способом, через inittab и /etc/rc.d/rc.powerfail PZ> Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет. PZ> Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо PZ> один тип подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора PZ> выключаться, а второй нет. Никто так не заморачивался, может что PZ> подскажете ? foreach srv (`cat /etc/ups_hosts.txt`) ssh -o 'PasswordAuthentication=no' "$srv" shutdown -f -h +2 "Power Failure" end и foreach srv (`cat /etc/ups_hosts.txt`) ssh -o 'PasswordAuthentication=no' "$srv" shutdown -c "Power Restored" end соответственно. -- Alexey V. Vissarionov aka Gremlin from Kremlin gremlin ПРИ gremlin ТЧК ru; +vii-cmiii-ccxxix-lxxix-xlii ... Никогда не оставляйте в туалете кубик Рубика! --- /bin/vi |
#4
|
|||
|
|||
ИБП
Sergey Anohin написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 21:27:31 по местному времени:
Нello, Pavel! PZ> Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены два PZ> ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда батарея уже PZ> разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться. PZ> Подскажите как это реализовать ? PZ> Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет. PZ> Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо один тип PZ> подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора выключаться, а второй нет. PZ> Никто так не заморачивался, может что подскажете ? Winpower поддерживает вызов скриптов. То есть скриптом второй комп выключаешь. С наилучшими пожеланиями, Sergey Anohin. --- wfido |
#5
|
|||
|
|||
ИБП
Sergey Anohin написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 21:30:19 по местному времени:
Нello, Pavel! PZ> Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены два PZ> ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда батарея уже PZ> разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться. PZ> Подскажите как это реализовать ? PZ> Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет. PZ> Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо один тип PZ> подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора выключаться, а второй нет. PZ> Никто так не заморачивался, может что подскажете ? Хотя роде есть еще способ, Winpower видит другие Winpower по сети, так что возможно штатными способами можно. То комп 1 выключает комп 2 но не через вызов скрипта, а через Winpower С наилучшими пожеланиями, Sergey Anohin. --- wfido |
#6
|
|||
|
|||
Re: ИБП
Nickita A Startcev написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 13:19:54 по местному времени:
Привет, Pavel ! 09 Oct 18 , 15:00 Pavel Zolotarev писал к All: PZ> Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены PZ> два ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда PZ> батарея уже разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться. PZ> Подскажите как это реализовать ? PZ> Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет. PZ> Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо PZ> один тип подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора PZ> выключаться, а второй нет. PZ> Никто так не заморачивался, может что подскажете ? apcupsd - служба управления источником бесперебойного электропитания (UPS) APC apcupsd-cgi - APC UPS Power Management (web interface) apcupsd-doc - APC UPS Power Management (documentation/examples) . С уважением, Никита. icq:240059686, lj-user:nicka_startcev ... Выползень роду женского подло нарушил Обряд Чистописания --- GoldED+/LNX 1.1.5-b20161221 |
#7
|
|||
|
|||
Re: ИБП
Sergey Anohin написал(а) к Nickita A Startcev в Oct 18 22:16:42 по местному времени:
Нello, Nickita! NA> apcupsd - служба управления источником бесперебойного электропитания (UPS) APC NA> apcupsd-cgi - APC UPS Power Management (web interface) NA> apcupsd-doc - APC UPS Power Management (documentation/examples) так acpupsd для apc девайсов вроде? winpower для ippon С наилучшими пожеланиями, Sergey Anohin. --- wfido |
#8
|
|||
|
|||
ИБП
Pavel Zolotarev написал(а) к Sasha Shost в Oct 18 16:34:53 по местному времени:
Привет Sasha! Отвечаю на ваше письмо от 09.10.2018, тогда писал(а) Sasha Shost к Pavel Zolotarev, а было тогда на часах 16:48:08. PZ>> Никто так не заморачивался, может что подскажете ? SS> один порт там Методом тыка узнал :) SS> второму компу через первый вырубаться научи Эт как ? Всего хорошего, Pavel. --- 2:5036/2.0 FastEcho+Таймыр |
#9
|
|||
|
|||
ИБП
Pavel Zolotarev написал(а) к Sergey Anohin в Oct 18 16:43:16 по местному времени:
Привет Sergey! Отвечаю на ваше письмо от 09.10.2018, тогда писал(а) Sergey Anohin к Pavel Zolotarev, а было тогда на часах 21:30:19. SA> Хотя роде есть еще способ, Winpower видит другие Winpower по сети, Видит. И если на 2 ПК поставить winpower он в одном видит ИБП, в другом нет. SA> так что возможно штатными способами можно. Не нашол пока. Интересно а winpower должен установлен быть на двух ПК или на том который непосредственно подключен к ИБП чтобы сработал скрипт. SA> Комп 1 выключает комп 2 но не через вызов скрипта, а через Winpower. Пока такую фишку не обнаружил :( Всего хорошего, Pavel. --- 2:5036/2.0 FastEcho+Таймыр |
#10
|
|||
|
|||
ИБП
Sergey Anohin написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 12:28:47 по местному времени:
Нello, Pavel! PZ> Не нашол пока. Интересно а winpower должен установлен быть на двух ПК PZ> или на том который непосредственно подключен к ИБП чтобы сработал скрипт. Оставь Winpower на том компе где есть UPS, на этом же компе напили скрипт, который выключает удаленный комп через shutdown команду удаленно. Скрипт прикрути к winpower С наилучшими пожеланиями, Sergey Anohin. --- wfido |