Тема: стаб 24х12
Показать сообщение отдельно
  #10  
Старый 06.02.2020, 06:52
Igor Suslyakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: ???? 24?12

Igor Suslyakov написал(а) к Aliaksandr ILYIN в Feb 20 05:34:06 по местному времени:

Здpавствуй, Aliaksandr!

Среда 05 Февраля 2020 17:33, ты писал(а) мне, в сообщении по ссылке area://ru.radio.samopay?msgid=2:450/68+5e3ad226:

AI>>> вообщем имеем грузовую 24 вольта.
AI>>> надо иметь 12 стабильных на выходе.
AI>>> нет, ну для грузовых м много вариантов в сборе.
AI>>> хочется что-то надёжное и небольшое
AI>>> тем более как нагрузки там почти нифига.
AI>>> но надо очень надёжно.
IS>> Ток нагрузки? А то ведь и 142ЕН8Б вполне хватит. А идеально
IS>> надёжного не бывает.
AI> за надёжность я к тому, что если ее вдруг пробьет чтоб этим 24 не
AI> прошло дальше, а то поломка уж больно дорогая станет

Выбьет и второй стаб, исключения редки. Тут скорее спасёт классическая схема с тиристором, стабилитроном и плавким предохранителем. В пром применяется и выручала неоднократно, только предохранители расходник.

С уважением - Igor
... "Умными мы называем тех людей, которые с нами соглашаются..."
--- Стучитесь! И Вас откопают.
Ответить с цитированием