3 фазы
Stas Mishchenkov написал(а) к Oleg Nazaroff в Nov 23 17:54:00 по местному времени:
Нi Oleg!
12 Nov 23 12:24, Oleg Nazaroff -> All:
ON> У меня в один из домиков до сих пор заходит только одна фаза, ВВГНГ
ON> (могу ошибаться) 2х6 квадрат. Вот чем туда лучше привести еще 2 фазы -
ON> одножилкой или таким же ВВГ? Внутре одной (предпочтительно) гофры.
ON> Перетягивать всё банально не хочу, там ввод метров 30, куда потом я
ON> старый ВВГ дену, в сарай на вечное хранение?
Всё равно ж тянуть кабель. Почему не сделать правильно? Если воздушка, - бери СИП 4х10 или 4х16, что бы с запасом по мощности. СИП стоит не дорого и в гофре не нуждается. Если по стенам открыто, то можно и медью 5х6 моно жила. Например, ВВГнг(A)-ls в гофре, но это значительно дороже.
Нave nice nights.
Stas Mishchenkov.
--- Я из того поколения, которое знает, зачем мнут газету.
|