Показать сообщение отдельно
  #22  
Старый 23.11.2022, 16:53
Юрий Григорьев
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Лифтовая шахта

Юрий Григорьев написал(а) к Oleg Nazaroff в Nov 22 19:45:31 по местному времени:

Привет, Oleg!
23 ноября 2022 в 15:16 ты писал(а) для Юрий Григорьев :
=======================================================

ON>>> А может со мной ктой-то поделиться действующей нормативкой по
ON>>> устройству ограждений лифтовых шахт в многоквартирных домах? Ибо
ON>>> сейчас, и спокон века - это сетка. А сейчас кто-то альтернативно
ON>>> одаренный хочет вкрячить посреди сталинского подъезда с люстрами,
ON>>> пилястрами, галтелями и прочим каким-никаким, а ампиром - тададам!
ON>>> Ага, его - профнастил. Некрашеный. Потом покрасят, кисточкой, поверх
ON>>> грязи. А сетку - ни оставить, ни новую натянуть - типа низя. А еще в
ON>>> прошлом году управляйке даже красить сетку с шахтой - запрещалось под
ON>>> страхом смерти.. В общем-то, соседи покамест их выгнали к едреням,
ON>>> вместе с настилом ентим, но держать оборону хочется с какими-то
ON>>> бамажками наперевес...
ЮГ>> https://zakonbase.ru/content/part/315326?print=1 Допускается и сетка,
и металлический лист, и
ЮГ>> даже стекло.

ON> Сипасиба. А с 92го года никаких изменений не было??
ON> Читаю ПУБЭЛ 2003 - ограждения сплошные при расстоянии от шахты менее
ON> 0,5м...

Вообще-то у нас в городе ВСЕ шахты лифтов бетонные или кирпичные.
Щас покопался - вот чего нашёл.

https://docs.cntd.ru/document/1200169052/titles/7DC0K6
=========Beginning of the citation==============
ГОСТ 33653-2019 (EN 81-71:2018) Лифты. Специальные требования безопасности.
Вандалозащищенность (с Поправкой)
5.2 Шахта лифта
5.2.1 Ограждение шахты


5.2.1.1 Ограждение шахты должно быть сплошным. Стены, пол приямка шахты,
перекрытие над шахтой должны изготовляться из материалов, таких как сталь,
кирпич, бетон и т.п. Ограждение шахты должно выдерживать нагрузку, равную
2500 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке
площадью 100 см и приложенную под прямым углом к любой ее точке с упругой
деформацией, не превышающей 15 мм.


Остаточная деформация не допускается. Материалы, используемые для ограждения
шахты, должны быть негорючими.


При использовании для ограждения шахты стекла оно должно соответствовать
требованиям к стеклу для дверей шахты по 5.3.2.
=========The end of the citation================

Так что да, сетка больше не допускается.

=======================================================
Юрий Григорьев.