Тема: ИБП
Показать сообщение отдельно
  #3  
Старый 09.10.2018, 21:45
Alexey Vissarionov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию ИБП

Alexey Vissarionov написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 17:03:00 по местному времени:

Доброго времени суток, Pavel!
09 Oct 2018 15:00:48, ты -> All:

PZ> Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены
PZ> два ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда
PZ> батарея уже разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться.
PZ> Подскажите как это реализовать ?

Старым дедовским способом, через inittab и /etc/rc.d/rc.powerfail

PZ> Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет.
PZ> Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо
PZ> один тип подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора
PZ> выключаться, а второй нет. Никто так не заморачивался, может что
PZ> подскажете ?

foreach srv (`cat /etc/ups_hosts.txt`)
ssh -o 'PasswordAuthentication=no' "$srv" shutdown -f -h +2 "Power Failure"
end

и

foreach srv (`cat /etc/ups_hosts.txt`)
ssh -o 'PasswordAuthentication=no' "$srv" shutdown -c "Power Restored"
end

соответственно.


--
Alexey V. Vissarionov aka Gremlin from Kremlin
gremlin ПРИ gremlin ТЧК ru; +vii-cmiii-ccxxix-lxxix-xlii

... Никогда не оставляйте в туалете кубик Рубика!
--- /bin/vi
Ответить с цитированием