Pavel Zolotarev 09.10.2018 17:02

ИБП
 
Pavel Zolotarev написал(а) к All в Oct 18 15:00:49 по местному времени:

Привет All!


Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены два
ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда батарея уже
разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться.

Подскажите как это реализовать ?

Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет.
Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо один тип
подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора выключаться, а второй нет.


Никто так не заморачивался, может что подскажете ?

Всего хорошего,
Pavel.

--- 2:5036/2.0 FastEcho+Таймыр

Sasha Shost 09.10.2018 21:45

ИБП
 
Sasha Shost написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 16:48:08 по местному времени:

Нello Pavel!



PZ> Никто так не заморачивался, может что подскажете ?

один порт там
усб через усб-ком встроен
второму компу через первый вырубаться научи


Sasha [url]http://dr-shost.com[/url] [url]http://shostatsky.narod.ru[/url] [Team OS/2][Team EDSMO]



--- GoldED+/LNX 1.1.5-b20130910

Alexey Vissarionov 09.10.2018 21:45

ИБП
 
Alexey Vissarionov написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 17:03:00 по местному времени:

Доброго времени суток, Pavel!
09 Oct 2018 15:00:48, ты -> All:

PZ> Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены
PZ> два ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда
PZ> батарея уже разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться.
PZ> Подскажите как это реализовать ?

Старым дедовским способом, через inittab и /etc/rc.d/rc.powerfail

PZ> Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет.
PZ> Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо
PZ> один тип подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора
PZ> выключаться, а второй нет. Никто так не заморачивался, может что
PZ> подскажете ?

foreach srv (`cat /etc/ups_hosts.txt`)
ssh -o 'PasswordAuthentication=no' "$srv" shutdown -f -h +2 "Power Failure"
end

и

foreach srv (`cat /etc/ups_hosts.txt`)
ssh -o 'PasswordAuthentication=no' "$srv" shutdown -c "Power Restored"
end

соответственно.


--
Alexey V. Vissarionov aka Gremlin from Kremlin
gremlin ПРИ gremlin ТЧК ru; +vii-cmiii-ccxxix-lxxix-xlii

... Никогда не оставляйте в туалете кубик Рубика!
--- /bin/vi

Sergey Anohin 09.10.2018 22:32

ИБП
 
Sergey Anohin написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 21:27:31 по местному времени:

Нello, Pavel!

PZ> Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены два
PZ> ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда батарея уже
PZ> разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться.
PZ> Подскажите как это реализовать ?
PZ> Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет.
PZ> Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо один тип
PZ> подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора выключаться, а второй нет.
PZ> Никто так не заморачивался, может что подскажете ?

Winpower поддерживает вызов скриптов. То есть скриптом второй комп выключаешь.


С наилучшими пожеланиями, Sergey Anohin.

--- wfido

Sergey Anohin 09.10.2018 22:33

ИБП
 
Sergey Anohin написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 21:30:19 по местному времени:

Нello, Pavel!

PZ> Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены два
PZ> ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда батарея уже
PZ> разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться.
PZ> Подскажите как это реализовать ?
PZ> Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет.
PZ> Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо один тип
PZ> подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора выключаться, а второй нет.
PZ> Никто так не заморачивался, может что подскажете ?

Хотя роде есть еще способ, Winpower видит другие Winpower по сети, так что возможно штатными
способами можно. То комп 1 выключает комп 2 но не через вызов скрипта, а через Winpower

С наилучшими пожеланиями, Sergey Anohin.

--- wfido

Nickita A Startcev 10.10.2018 15:22

Re: ИБП
 
Nickita A Startcev написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 13:19:54 по местному времени:

Привет, Pavel !


09 Oct 18 , 15:00 Pavel Zolotarev писал к All:

PZ> Есть киловатный ИБП, на нем два порта rs-232 и usb. К ИБП подключены
PZ> два ПК. ПО Winpower 4.9.0.4. Нужно чтобы при отключении света когда
PZ> батарея уже разряжена 2 ПК сами поняли что нужно выключаться.

PZ> Подскажите как это реализовать ?

PZ> Подключил один ПК по rs-232, другой по usb. Один виден, другой нет.
PZ> Вообщем выходит что два порта нельзя использовать одновременно, либо
PZ> один тип подключения либо другой, т.е. один ПК поймет что пора
PZ> выключаться, а второй нет.


PZ> Никто так не заморачивался, может что подскажете ?

apcupsd - служба управления источником бесперебойного электропитания (UPS) APC
apcupsd-cgi - APC UPS Power Management (web interface)
apcupsd-doc - APC UPS Power Management (documentation/examples)

. С уважением, Никита.
icq:240059686, lj-user:nicka_startcev
... Выползень роду женского подло нарушил Обряд Чистописания
--- GoldED+/LNX 1.1.5-b20161221

Sergey Anohin 10.10.2018 23:32

Re: ИБП
 
Sergey Anohin написал(а) к Nickita A Startcev в Oct 18 22:16:42 по местному времени:

Нello, Nickita!

NA> apcupsd - служба управления источником бесперебойного электропитания (UPS) APC
NA> apcupsd-cgi - APC UPS Power Management (web interface)
NA> apcupsd-doc - APC UPS Power Management (documentation/examples)

так acpupsd для apc девайсов вроде? winpower для ippon

С наилучшими пожеланиями, Sergey Anohin.

--- wfido

Pavel Zolotarev 11.10.2018 17:42

ИБП
 
Pavel Zolotarev написал(а) к Sasha Shost в Oct 18 16:34:53 по местному времени:

Привет Sasha!

Отвечаю на ваше письмо от 09.10.2018, тогда писал(а) Sasha Shost
к Pavel Zolotarev, а было тогда на часах 16:48:08.

PZ>> Никто так не заморачивался, может что подскажете ?
SS> один порт там

Методом тыка узнал :)

SS> второму компу через первый вырубаться научи

Эт как ?

Всего хорошего,
Pavel.

--- 2:5036/2.0 FastEcho+Таймыр

Pavel Zolotarev 11.10.2018 17:42

ИБП
 
Pavel Zolotarev написал(а) к Sergey Anohin в Oct 18 16:43:16 по местному времени:

Привет Sergey!

Отвечаю на ваше письмо от 09.10.2018, тогда писал(а) Sergey Anohin
к Pavel Zolotarev, а было тогда на часах 21:30:19.

SA> Хотя роде есть еще способ, Winpower видит другие Winpower по сети,

Видит. И если на 2 ПК поставить winpower он в одном видит ИБП, в другом
нет.

SA> так что возможно штатными способами можно.

Не нашол пока. Интересно а winpower должен установлен быть на двух ПК
или на том который непосредственно подключен к ИБП чтобы сработал скрипт.

SA> Комп 1 выключает комп 2 но не через вызов скрипта, а через Winpower.

Пока такую фишку не обнаружил :(

Всего хорошего,
Pavel.

--- 2:5036/2.0 FastEcho+Таймыр

Sergey Anohin 12.10.2018 13:42

ИБП
 
Sergey Anohin написал(а) к Pavel Zolotarev в Oct 18 12:28:47 по местному времени:

Нello, Pavel!

PZ> Не нашол пока. Интересно а winpower должен установлен быть на двух ПК
PZ> или на том который непосредственно подключен к ИБП чтобы сработал скрипт.

Оставь Winpower на том компе где есть UPS, на этом же компе напили скрипт, который
выключает удаленный комп через shutdown команду удаленно. Скрипт прикрути к winpower

С наилучшими пожеланиями, Sergey Anohin.

--- wfido